接到一个工程,排水立管为upvc管材,出屋面设柔性防水套管,请问各位大师,有没有具体规定必须设柔性防水套管?
接到一个工程,排水立管为upvc管材,出屋面设柔性防水套管,请问各位大师,有没有具体规定必须设柔性防水套管?
2楼
必须。。。。。。。。。
回复
3楼
必须设置.....................................................
回复
4楼
同意,:victory:
回复
5楼
请问,有具体规定吗?
回复
6楼
采用刚性也可以吧。没有规定说一要要用柔性的。各位不知道说得对不对,大家评评。:lol :lol :lol
回复
7楼
同意楼上说的,没有规定必须使用柔性
回复
8楼
刚性就可以了
回复
9楼
可以用刚性套管,但屋面防水卷材必须把套管包封。
回复
10楼
可以用刚性套管,除屋面防水卷材必须把套管包封外,还要做好立管和套管的泛水
回复
11楼
那请问下污废水的透气管是不是也要求设防水套管呢?
按规范说法:穿严格防水要求的部位需采用柔性防水套管;而一般防水要求的部位就采用刚性防水套管
不知道说的对不?
回复