卫生间防水套管可否用PVC接外接代替
xiaorhe
xiaorhe Lv.2
2008年10月25日 14:23:16
只看楼主

卫生间的排水管是用PVC的支管位置的防水套管若是不预埋,改成直接预埋外接是否可行?

卫生间的排水管是用PVC的
支管位置的防水套管若是不预埋,改成直接预埋外接是否可行?
免费打赏
aiqiang752
2008年11月03日 00:04:27
2楼
各位大虾你们好,我是浙江台州一家生产预埋套管的厂家,如有需要或者有兴趣的话 可以联系我们哦,我的QQ是:1961962 邮箱是: aiqiang752@163.com 网站: www.huanghy1.cn
规格有:50,75,110,160
(本产品为专利产品,价格公道 质量保证,欢迎各位来电询问谢谢—
回复
chenjianlake
2008年11月04日 11:26:03
3楼
我也遇到了同样问题 用的是HDPE管同层排水 穿楼板空洞没有预埋防水套管 请各位大虾指点 以后如何做排水管
回复
pxw97
2008年12月11日 21:49:44
4楼
前面防水套管的用处,

柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。其中:A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。 I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。   


刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。其中:A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管
回复