各位,想请教一个问题,(不讨论纯理论,而是希望按经验来谈)一个普通住宅的复式,需要把原来客厅的上空的地方,加个楼板,准备采用植筋。跨度5.6米*4.2米,四周都有梁。现在有2个问题想请教:1.用进口胶还是用国产胶??进口的当然质量有保证些,但是,加个普通 楼板而已,个人认为不是什么重要的构件,用国产胶可行不??2.如果用国产胶,根据加固规范上计算,如果用螺纹钢12,那需要植筋的深度需要270毫米。而梁才200宽,一些有经验的人说,规范的后面也有说明,说不少于100毫米即可。

各位,想请教一个问题,(不讨论纯理论,而是希望按经验来谈)
一个普通住宅的复式,需要把原来客厅的上空的地方,加个楼板,准备采用植筋。跨度5.6米*4.2米,四周都有梁。
现在有2个问题想请教:
1.用进口胶还是用国产胶??进口的当然质量有保证些,但是,加个普通 楼板而已,个人认为不是什么重要的构件,
用国产胶可行不??
2.如果用国产胶,根据加固规范上计算,如果用螺纹钢12,那需要植筋的深度需要270毫米。而梁才200宽,一些有经验的人说,规范的后面也有说明,说不少于100毫米即可。
那请问各位,根据你们的经验,这个普通的楼板,用国产胶,植筋深度100毫米,可行吗??
免费打赏
ty-hc
2008年10月25日 14:34:02
2楼
国产胶可以了,与进口胶已没有根本性差别,12的钢筋植深15d即18毫米够了
回复
a980462512
2009年01月07日 00:45:12
3楼
可以的只不过是块楼板
回复
a980462512
2009年01月07日 00:47:38
4楼
还要加条梁好点哦
有不懂可以QQ我980462512