求助:10KV高压电缆的线规格如何选择
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 08:53:22
只看楼主

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!
免费打赏
zh3483
2008年12月28日 22:12:40
32楼
小区按载流量选择即可!
回复
zxx801021
2009年08月03日 10:27:10
33楼
YJV22-10-3*95肯定足够了
回复
jllt
2009年10月20日 19:23:57
34楼
我现有一项目:500+500+250三台三相异步电动机(绕线式)/10KV;咨询进线及出线各需多大规格的电缆!谢谢!
回复
shenghejihe
2009年10月21日 15:42:31
35楼
按设计要求看不行,按实际使用95线绝对行。
回复
qq_1488862165297
2017年03月07日 12:50:52
36楼
求大神指教,高压电缆是如何选择的,比方说800的变压器,怎么计算选择高压进线电缆?
回复

相关推荐