求助:10KV高压电缆的线规格如何选择
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 08:53:22
只看楼主

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!
免费打赏
hf..lee
2005年04月25日 00:13:15
22楼
向电力部门了解本回路供电系统的短路参数 ,做电缆热稳定校验。否则,无法选择这根电缆。
回复
ruoranmasm
2005年04月25日 01:37:05
23楼
低压电缆一般情况下以满足负荷计算电流就可了,视特殊情况还需压降、短路热稳定校验。
高压则须首先以满足热、动稳定校验就可以了。
回复
hezhanwang
2008年01月24日 08:41:50
24楼
111
回复
ghp2718
2008年03月05日 16:13:02
25楼
dddd
回复
king5143
2008年03月05日 17:34:13
26楼
1430/(1.732*10)=82.56A
1.选择经济截面:采用铝电缆 82.56/1.54=53平方  选择70平方
2.校验发热条件:采用LJ型裸铝线 70平方 载流量40度174A
3.校验机械强度:要求大于35平方
所以70的足够了
回复
zhshmxm
2008年03月13日 09:58:07
27楼
haohaohaohaohao
回复
datoujiang
2008年11月26日 09:47:29
28楼
上一级断路器可以自己选定,没必要为了电业局的一个断路器浪费那么多电缆
回复
lzwbest
2008年12月28日 14:15:00
29楼
没有一个人是说明到底选用那个合适吗?我们真的就不能确定吗?考虑好了不要浪费啊
回复
zenghongen
2008年12月28日 16:03:29
30楼
你前面一级的10KV电源的线路是多大的?
回复
zh3483
2008年12月28日 22:09:44
31楼
6、7楼均对!
一类负荷、有火灾危险的场所须校验电缆(短路电流下)的热稳定性。
回复

相关推荐

APP内打开