请教工程设计中,全空气系统组合式空调器如何选型?
yomoto
yomoto Lv.9
2008年10月23日 12:42:57
来自于中央空调
只看楼主

冷量根据负荷确定,风量如何确定?[ 本帖最后由 yomoto 于 2008-10-23 13:11 编辑 ]

冷量根据负荷确定,风量如何确定?

[ 本帖最后由 yomoto 于 2008-10-23 13:11 编辑 ]
免费打赏
orson
2008年10月25日 22:37:10
2楼
全空气组合系统一般是冬季风量按等于夏季风量考虑。
就一次回风系统而言,夏季总风量可根据热湿比线,室内设计参数,及设计的送风温差,确定送风点状态参数,而后由湿负荷及含湿量差或冷负荷及焓差来确定。

对于一般的舒适性空调实际设计时,可以按换气次数5~7次来确定总送风量。
回复
怡新
2008年10月27日 15:48:07
3楼
对于估算来说,一般按换气次数来计算。
回复
junyuan08
2008年10月28日 09:42:19
4楼
全空气组合式空气处理机组先根据系统需要的风量来确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数。
回复
huyan127
2008年10月28日 13:44:22
5楼
全空气组合式空气处理机组:主要根风量参数来设计冷量、水量、其它的参数来定。
回复
sean_you
2008年10月28日 15:28:16
6楼
利用焓湿图,确定送风温差,画出热湿比线。这样就可以确定出送风量了。由送风量再确定冷水、热水的流量。按估计的风管阻力选取风机。一般情况下,这样就可以到样本上确定出机组的大概型号了。
回复
yinbilin
2008年12月04日 16:13:00
7楼
按照空调区域所需要的洁净度,选择换气次数,再确定风量!
回复

相关推荐

APP内打开