环形通气管的问题。
stbodhi
stbodhi Lv.3
2008年10月23日 09:57:51
只看楼主

在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45度连接。为什么要在最始端的两个卫生器具间接出?在最始端接出有什么问题?

在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45度连接。

为什么要在最始端的两个卫生器具间接出?在最始端接出有什么问题?
stbodhi
2008年10月24日 14:10:11
2楼
自己顶下。
回复
stbodhi
2008年12月22日 10:08:40
3楼
没人帮忙解释下?。。。
回复
老谭
2008年12月22日 23:51:02
4楼
没什么问题.
请看4.6.9条的条文解释,最始端的两个卫生器具间接出,主要是末端要设清扫口.

rao1817:清扫口加一个三通可以末端接通气立管呀。非的要在二个浴具之间接。而且地漏还不算洁具。

回复
chefei1984
2010年11月16日 16:11:25
5楼

条文解释是这么说的 但是还是不太明白 接入点和清扫口设置有什么联系
回复
dreamfly
2010年11月18日 21:12:21
6楼
学习学习~~~~~~
回复
fox-angel
2010年11月19日 00:18:21
7楼
坐等高手解释。
回复
sinvl
2010年11月19日 08:29:54
8楼
这个问题有两方面的原因
一是,通气管,或者是排水阀的设置,通常是要求设置在高点的,因为空气是往高处跑的
对于排水管来水,因为管道找坡的原因,使得末端洁具的连接管位置是最高的,所以环形通气管理当设置在最末端洁具的位置。
二就是像4#说的一样,当卫生间洁具较多的情况下,末端一般是要设置清扫口的,如果把通气管三通开在清扫口的旁边,一般来说也没什么问题
但是却增加了排水横支管的长度
回复
lch999
2010年12月04日 01:18:34
9楼
图纸才是最终的解决办法,有没有人可以上传一张图纸说明问题??
回复
sjzuwst
2014年08月05日 19:05:02
10楼
顶8楼,学习了
回复
老西方
2014年08月06日 10:49:40
11楼
没想过这个问题,但是条纹的确是这么说的
回复

相关推荐