有几台40KW的电机,设计院设计是用50的线,但是施工队使用的是16的线,我们提出异见,施工队说够用,说电机在运行时的电流是六根线平均分配的,所以够用,不知怎么办?

有几台40KW的电机,设计院设计是用50的线,但是施工队使用的是16的线,我们提出异见,施工队说够用,说电机在运行时的电流是六根线平均分配的,所以够用,不知怎么办?
免费打赏
huianjituan
2008年10月22日 19:19:37
2楼
16的根本就不够用,最小得35的,找监理去,施工队是在偷工减料!
回复
cqly7788
2008年10月22日 19:29:27
3楼
按你的说法,设计院设计的应是直接起动(三根线),而实际施工中却是按星--三角起动来接线的(六根线),因此用16的也没什么不可以,并且40kW的电机按计算电流来讲约75~85A,就算直接起动如果距离短,用25mm2的电缆也是可以的,远点的话考虑用35mm2的电缆,50有点浪费了(仅仅从功能上讲,如果设计按长期规划的则是另一回事)