大家有谁做过一机多功能的机组啊,能在此交流交流吗!

大家有谁做过一机多功能的机组啊,能在此交流交流吗!
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月23日 09:29:14
2楼
指哪些方面的功能?
回复
北千里
2008年10月23日 14:18:58
3楼
1。制冷
2。制热
3。制生活热水
4。制冷制生活热水
5。制热制生活热水
回复
@co163
2008年10月23日 14:21:51
4楼
双效溴化锂制冷机就能行.
回复
荣昌制冷
2008年10月23日 16:08:28
5楼

热泵型空调经过一定的改装后也可达到这些功能的。
回复
北千里
2008年10月24日 08:21:25
6楼
我感觉热泵型的机组可以做到前四个一体的机组,第五个功能无法实现吧,我指的是全热回收,不是部分热回收,也就是通常所说的显热回收。
回复
北千里
2008年10月24日 17:19:21
7楼
传统的设计可能是三个换热器相互串连,这样的机器可能出现在制冷和制热的时候出现高压过高,而在制生活热水和制冷制生活热水时出现低压过低的现象。
回复
aw100
2008年10月24日 17:55:14
8楼
前面三个做没有太大的技术问题。
后面两个要做好。就要费点功夫了。
功能越多,越复杂。
使用条件变化越多,设计考虑得更复杂。

做出来没有问题,做得好才是问题。
更重要的是可靠行。

也就是说要先确定好最需要解决的技术范围。系统大小,使用条件等信息。
回复
北千里
2008年10月28日 08:25:39
9楼
这是我见过的一家的原理图,这家只是粗略的画出原理图,没有深入的考虑,里面隐含的问题多多!

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2008-10-28 12:29 编辑 ]
回复
北千里
2008年10月30日 15:19:55
10楼
1。制冷模式下,热水水泵停机,在刚开始时,排气到四通阀段会有一定的显热交换,热量损失了很小部分,如果换热器设计不好的话也会出现很小的潜热交换,对于一般的机组,高压点会设置在排气段上,高压显示的压力要比实际的大一点,在这种模式下还不是很恶劣,基本没有什么问题。这种现象在制热模式下也类似出现。
2。制冷+热水模式下,制冷剂经过热水换热器冷凝后为液体,再经过四通阀的话,液态制冷剂对四通阀的冲击损坏很大,而且液态制冷剂经过风扇换热器,虽然此时风扇停止,基本不换热,但是这段管段的压降不小会导致低压偏低。单生活热水模式也会出现此种现象。
3。采暖+热水模式,这个其实有点忽悠客户的意思,控制上是可以实现,但是当用户切换到热水模式下运行的时候很有可能出现吹凉风的情况。
回复
北千里
2008年10月30日 15:30:33
11楼
本人对别家的原理图进行分析后,重新画出一个可行的原理图,第一级四通阀本来要用热回收阀的,也就是三通阀,不过这种阀件比四通阀要贵很多,而且很难买到,基于这些考虑就换成了四通阀。
回复