菜油堆场的问题
hhww
hhww Lv.3
2008年10月20日 16:10:39
只看楼主

现今有一个菜油堆场,其中有油罐1000立方米的9个300立方米,200立方米,30立方米的若干,问题是做消防我应该套哪个规范啊 ?  石油化工企业设计防火规范? 石油库设计规范? 石油天然气工程设计防火规范 ? 关键是菜油属不属于丙类液体?如果属于就该按建规8.2.4条办?

现今有一个菜油堆场,其中有油罐1000立方米的9个300立方米,200立方米,30立方米的若干,问题是做消防我应该套哪个规范啊 ? 
石油化工企业设计防火规范?
石油库设计规范?
石油天然气工程设计防火规范 ?
关键是菜油属不属于丙类液体?如果属于就该按建规8.2.4条办?

免费打赏
hxhlyh
2008年10月21日 17:25:27
12楼
丙类液体!丙类液体!
回复
hhww
2008年10月31日 15:31:11
13楼
结果正如楼上高手所说 丙类液体  按建规GB50016-2006要求算的用水量 。。。
谢谢诸位关心
回复
hhww
2008年10月31日 15:31:39
14楼
菜油堆场的问题
回复
lgxcq
2008年11月03日 12:44:43
15楼
刚好做了一个菜油厂的环评.
借来一本已经通过评审的安评.
上面是按建筑防火设计规范做的,丙类.主要措施就是防火堤
回复

相关推荐

APP内打开