现在作一个一类车库(非人防) 我设计消防照明箱两路进线末端切换, 一路为低压配电屏引来。一路为柴油发电机引来。除疏散指示和出口指示外的荧光灯均未带蓄电池(因为前段时间做法是配电箱已经双电源供电,而照明灯具仍然部分自带蓄电池。图审结果是配电箱双电源已经满足二类负荷要求,故灯具自带蓄电池是多余的) 这样能满足相关要求吗?

2008年12月11日 12:02:56
2楼
发电机启动后送电还要一定的时间(15秒),在这段时间也应有应急照明。
回复
gdx8785
2008年12月11日 13:24:16
3楼


应该采用自带蓄电池应急灯,否则不能满足:JGJ16-2008 13.8.5条的规定:
火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:

1应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:

.....................................2)疏散照明不应大于5s。

.............................

同时,应急灯也应该满足GB17945-2000《消防应急照明灯具》的相关规定