YJV-1,5*6MM2电缆载流量为多少?
nierongbing123
2008年10月19日 17:17:14
只看楼主

厂房里用的插座箱,进线为YJV-1,5*6mm2,请问该电缆的载流量为多少以及箱内该配多大的漏电开关?

厂房里用的插座箱,进线为YJV-1,5*6mm2,请问该电缆的载流量为多少以及箱内该配多大的漏电开关?
免费打赏
liuhinly
2008年10月20日 10:44:11
2楼
25A的开关,一般的话
回复
al328
2008年10月21日 10:14:43
3楼
载流量40A,漏电开关选40/3,你这是电缆,可不是铜导线
回复