求助!为什么pkpm中把这条梁认为不是悬挑梁?
sun-lei86113195
2008年10月17日 10:31:08
来自于PKPM
只看楼主
未命名0.jpg

未命名0.jpg

免费打赏
ougaogong
2008年10月17日 14:31:14
2楼
不要紧,看看弯矩包络图,程序的局限性要认为判断,不然还要学习干什么。建议把(2)改为(1A)即可。
回复
sun-lei86113195
2008年10月17日 15:23:03
3楼

谢谢了,终于等到一个回答,而且一来就是斑竹!
回复
xiaoshaoz
2008年11月04日 11:21:40
4楼
+
你的次梁是不是按主梁输入,当是时梁内力计算按空间交叉梁系进行计算,由于柱线刚度大变形小,因此对于悬挑梁约束强则相应梁端负弯矩大,而该次梁平面外抗扭刚度大变形小因而对悬挑梁约束能力低则相应梁端负弯矩小.
回复
ponecn
2008年11月04日 22:59:03
5楼
不会PKPM喔...做设计好吗
回复
lqs_34
2008年11月05日 14:25:38
6楼
程序可能把挑梁端部看作了连梁的一个支点,而把挑梁根部看作了无支点的连梁。在软件设计过程中,做支座修改,把端部的小三角改成圆圈,而把根部的圆圈改成小三角即可。
回复
wscandlq
2008年11月05日 14:31:27
7楼

我经常这么干:lol
回复
lenovo20092010
2008年11月05日 23:05:44
8楼
2楼的 你能在说的明白些吗?我觉得就是因为你短向的梁高和长方向的梁高一致 让计算机不好判断主次梁 引起的!
回复
chengyimiao
2008年11月06日 10:15:56
9楼
软件是进行空间分析的,是根据变形位移的大小来判断谁是主梁谁是次梁,你图中的LL10截面取大后其变形就小,程序就会认为LL10为主梁(支撑梁)
回复
wjacq2000
2008年11月06日 10:34:33
10楼
回二楼:是不是把(2)改为(2A),而不是(1A),
回复
xf28
2008年11月06日 11:27:27
11楼
我认为根据弯矩图配好筋很重要,然后为了施工的方便,还是应该人为的把(2)改为(1A),挑不挑都是人为规定的,实际变形才是准确的
回复