关于墙面斜拉条的问题
keaitaotao_001
2008年10月17日 08:48:54
只看楼主

前几天设计的一个厂房,原来我设计的时候是没有斜拉条的,原因是我认为这个厂房的窗户层数太多了窗框就可以作为檩条间的撑杆,支撑起檩条弱轴的变形,而没有窗框的位置我用了刚性的撑杆来支撑,我想问的是这样的形式一定的设置斜拉条吗?如果像图中下层斜拉条的设置形式,可以吗?[ 本帖最后由 keaitaotao_001 于 2008-10-17 08:56 编辑 ]

前几天设计的一个厂房,原来我设计的时候是没有斜拉条的,原因是我认为这个厂房的窗户层数太多了窗框就可以作为檩条间的撑杆,支撑起檩条弱轴的变形,而没有窗框的位置我用了刚性的撑杆来支撑,我想问的是这样的形式一定的设置斜拉条吗?如果像图中下层斜拉条的设置形式,可以吗?

[ 本帖最后由 keaitaotao_001 于 2008-10-17 08:56 编辑 ]

123123.jpg

免费打赏
小榕树
2008年10月17日 15:14:15
2楼
我认为不可以,弄反了,不起作用
回复
mlh_1231
2008年10月17日 17:41:16
3楼
墙面斜拉条承担的墙体自重通过斜拉条传到承重柱或墙架柱,你4.5米那个布反了,作用反而对4.5米檩条不利,
墙面斜拉条一般每隔5道拉条设置.
回复
橘子天空
2008年10月18日 16:01:00
4楼
肯定不可以的。你就不怕把窗框压变形了
回复
yanpei2001_0
2008年10月18日 17:12:15
5楼
一般斜拉条和撑杆是设置在洞口下面的,我认为这个肯定不可以
回复
feng_wh
2011年06月27日 18:03:28
6楼
我觉得首先第一道(从地面数起)斜拉条位置及方向不妥,位置应在洞口下方,斜拉条的方向应反向,斜拉条受拉传递荷载至两侧柱上;其次,撑杆和斜拉条配套布置,撑杆受压,其余位置仅布置普通直拉条即可。