冷水机组接管问题
kacson211
kacson211 Lv.2
2008年10月16日 17:21:29
只看楼主

我公司正在安装一台大金水冷式单螺杆冷水机组:冷量:460kw,冷冻水量:79.1kw,冷却水量为:95.6kw,机组标配法兰为:冷冻水为Φ159mm,冷却水Φ140mm: 问题:大金样本上从265kw;340kw;415kw;460kw;530kw;605kw;680kw;755kw的八款冷水机组的冷冻水标配法兰为Φ159mm,如果现在选择460kw机组,冷冻水接管尺寸为DN100有没有问题。:)

我公司正在安装一台大金水冷式单螺杆冷水机组:冷量:460kw,冷冻水量:79.1kw,冷却水量为:95.6kw,机组标配法兰为:冷冻水为Φ159mm,冷却水Φ140mm:
问题:大金样本上从265kw;340kw;415kw;460kw;530kw;605kw;680kw;755kw的八款冷水机组的冷冻水标配法兰为Φ159mm,如果现在选择460kw机组,冷冻水接管尺寸为DN100有没有问题。:)
免费打赏
sict005
2008年10月17日 11:33:20
2楼
"冷冻水量:79.1kw,冷却水量为:95.6kw"
你这是什么?弄错单位了吧?应该是冷冻水量:79.1m3,冷却水量为:95.6m3?冷冻水我建议你用DN125的,用DN100的也没什么问题的,就是算阻力的时候选大点就是了。
回复
qgpei1225
2008年10月17日 12:50:30
3楼
同意2楼观点
回复
deathgod007
2008年10月17日 12:58:47
4楼
应该是M3/H
用DN100确实是小了点,算水泵扬程要大点,管径最好是DN125,接入冷冻机组做大小头
回复
nky6666
2008年10月19日 22:03:26
5楼
管径最好是DN125,接入冷冻机组做大小头
回复
wsw947
2008年10月20日 20:19:17
6楼
管径最好是DN125,接入冷水机组做大小头。
回复