要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时在PLC控制,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时在PLC控制,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
2楼
这恐怕是最基本的二次接线图了吧?:L
回复
3楼
现在市场上有这种液位控制器,根本不用PLC控制,把问题搞复杂了,用一个转换开头实现水泵的自动和手动
回复
4楼
用PLC控制,一台10个I/O的PLC价格就买一台电机了吧。太小看PLC了吧。
回复
5楼
老大们!这是一个整个的污水处理厂工程啊!这只是其中的一个泵!用的是西门子PLC的S7-300!
到底有没有人能画出来啊?
回复
6楼
这是最基本的电气图了,有在这等的工夫,随便找本书或图籍自己都琢磨明白了……这个要是都自己弄不出来,那污水处理厂项目多少东西呢?你都靠在这儿问,2年只怕也问不出了头绪……
手动按钮+PLC开关量输出点去控制接触器线圈通/断电,用转换开关切换控制模式,转换开关接点、接触器接点、热继电器接点反馈回PLC(自动状态、运行状态、故障状态)。
[
本帖最后由 emily_bruce 于 2008-10-17 17:35 编辑 ]
回复
7楼
楼主所说得要求可能含简单了啊,按要求的话肯定很简单,液位控制用欧姆龙的液位继电器就可以啊,如果多了就用PLC集控,还是自己考虑吧太基础了。
回复
8楼
建议别用PLC 原因有两点 第一 价格问题 甲方是不会同意你的做法的 第二 用PLC 你还得自己编个程序 假如你不会 你还要找人帮你 做好了 以后要改动调试的时候你还要找人帮忙
回复
9楼
他做的是污水处理厂工程,必然要用PLC,楼主只是问某个泵的二次,整个污水厂设备多了去了……
回复
10楼
只是空谈啊!谁能画出来呢?
回复
11楼
上传一张,不知合不合你要求,我好像记得你发过这样的帖子吧。电机运行反馈进PLC信号,自己要处理一下,直接进PLC可能不行的。我没标出
[
本帖最后由 wangyuzhuo1223 于 2008-10-20 11:47 编辑 ]