要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时在PLC控制,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时在PLC控制,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
2楼
这个比较简单啊。。。。。
回复
3楼
简单就画出来啊!光说有什么用啊!
回复
4楼
高液位启动?低液位停泵?
回复
5楼
对啊,高液位起泵,低液位,停泵!
控制系统用的是西门子S7-300,这只是整个污水处理厂的一个泵!
最好是加上端子接线图,谢谢了!
回复
6楼
端子图自己搞定
回复
7楼
谢谢了!
另外,想请教符号XX(AN)是什么意思?KA1和KA2是不是可以去掉?
回复
8楼
:time: 看看先..学习中....
回复
9楼
学习!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
简单就画出来啊!光说有什么用啊!
回复
11楼
行程开关 也叫万能转换
液位用超声波液位计或者投入式液位计加一数显表
在模拟量模块接上超声波液位计两根线
PLC数字量输出的话 可选扩展中间继电器(24V)
也可以直接接上,电压220V
回复