请问下大家框支剪力墙的含钢量多少比较适合啊
飞翔的蜗牛
2008年10月15日 23:14:20
只看楼主

请问下大家框支剪力墙的含钢量多少比较适合啊

请问下大家框支剪力墙的含钢量多少比较适合啊
zcllg
2009年04月30日 16:36:54
2楼
多少合理不是很清楚,刚刚得到的数据与大家共享,希望对大家有点帮助!
7度半,三类场地,蝶行结构,3层高位转换,上托13层住宅。总建筑面积11183平米,总用钢量904吨(含构造和损耗),合计80.8kg/m2,听到这个数据吓了我一跳,仔细分析后发现:上部标准层含钢量42.6kg/m2,还算合理,转换层含钢量187.2kg/m2,相当于四层多标准层的含钢量,转换层的下一层(因为有框肢柱和落地墙)含钢量95.1kg/m2,相当于两层多标准层的含钢量。然后分析土建造价的增加量,大约跟不做转换相比增加187万元(包括混凝土增量和响应施工费用),还未超过预期估算的增加两百万投资,还算在合理的范围内!总算松了一口气!
设计中考虑高位转换,转换梁柱进行了中震弹性设计作为加强!
现在的设计不好做,但用心去做,应该不会出大问题,大家努力吧!
回复
yuanjinhai1988
2013年03月01日 19:31:28
3楼
最近一直很苦恼含钢量的问题 不得其解
回复

相关推荐

APP内打开