2楼
第一次碰到的,做的下吗?请教高手
回复
3楼
如果不需要考虑电气间隙时,也许会装得下。
我觉得一定装不下的。
回复
4楼
可以试试1:lol
回复
5楼
别考虑了,在满足规范的情况下装不下的;可以考虑固定式开关柜
回复
6楼
看样子 已经装配完成了?
电气间隙太小了 对元件影响太大
如果一定要装进去 安装时可以把熔断器 装在侧壁上 就是哪个黑的塑料侧板上
可以把位置放 CT 空出CT位置放别的
回复
7楼
上面的是放在上面吗,饿滴神啊
回复
8楼
如果是MNS抽屉,建议开关配开关座,会省出空间来的。熔断器可以考虑挂在抽屉侧壁上,那个信号的可以考虑固定在开关背面
回复