6kV单母线分段,I段PT星接,Ⅱ段PT星接。设计图纸上两个PT输出连在一起,为什么这么做?没见过这种连接方式,不知道为什么,谁能指导一下。
6kV单母线分段,I段PT星接,Ⅱ段PT星接。设计图纸上两个PT输出连在一起,为什么这么做?没见过这种连接方式,不知道为什么,谁能指导一下。
2楼
不能“连在一起”,二次并列需要一次先并,在母联柜装二次并接开关。
如果二次“连在一起”,二个PT都在工作位置时,I段送电,II段在没送时就有高压了!!!
回复
3楼
2楼说的没错,在母联柜装有二次并接开关(或叫二次联络开关)
补充:电压互感器的二次并列、解列操作要求
1
、电压互感器的二次并列前,一次侧必须先并列,解列应二次侧先解列再一次侧解列;
2
、当电压互感器发生故障时,不得将该压变的次级与正常运行压变的次级进行并列;
3
、当电压互感器的高压或低压熔丝因故熔断时,也不应与正常运行压变并列。
回复
4楼
把图法上来吧?
两个PT输出连在一起可能性不大!
是某段进线电源失压后,母联投入时,倒电压吧?
回复
5楼
受教 很长知识啊 :)
回复
6楼
中间的切换开关应该有吧
回复