消火栓与防火分区
hailovelang
2005年03月25日 11:21:39
只看楼主

有一栋9层住宅楼,一,二层为商铺,每个商铺面积100平米。最初每个商铺内设一部消火栓,且靠近楼梯口,现在甲方要求把每个商铺用墙分割成2个房间,一,二层为一户使用,做室内楼梯。那被分割的那个消火栓的那个房间消防怎样考虑?要增设消火栓吗?谢谢指导!

有一栋9层住宅楼,一,二层为商铺,每个商铺面积100平米。最初每个商铺内设一部消火栓,且靠近楼梯口,现在甲方要求把每个商铺用墙分割成2个房间,一,二层为一户使用,做室内楼梯。那被分割的那个消火栓的那个房间消防怎样考虑?要增设消火栓吗?谢谢指导!
免费打赏
poedan
2008年05月04日 01:06:41
12楼
同意每家上下层各设消火栓一处,比较合理,目前我也这样处理。
回复
zhangping_ln01
2008年05月07日 14:35:25
13楼
我也是这么做的,每家上下层各设消火栓一处,比较合理,目前我也这样处理。
回复
sailorshi
2008年05月16日 17:40:45
14楼
规范上不是说的很明白吗,设消火栓的楼层中,必须每层都有消火栓。再有就是你为什么不把消火栓放在走道上?商铺,二层的商铺肯定有走道的,把消火栓放在走道上,只用考虑消火栓的保护半径了,但要注意弯折长度。