在利用平均照度法算灯数的时候: 1、进行计算前是不是应该先确定灯型呢? 2、平均照度法能用在体育馆的照度计算上吗? 3、在进行体育馆的照度计算时,《建筑照明设计标准-2004》中没有标明的 一些场所的照度标准值应如何选择呢?比如说台球馆。 4、体育馆能否选用金属卤化物灯呢? 有知道的前辈请告诉我,谢谢!
在利用平均照度法算灯数的时候:
1、进行计算前是不是应该先确定灯型呢?
2、平均照度法能用在体育馆的照度计算上吗?
3、在进行体育馆的照度计算时,《建筑照明设计标准-2004》中没有标明的
一些场所的照度标准值应如何选择呢?比如说台球馆。
4、体育馆能否选用金属卤化物灯呢?
有知道的前辈请告诉我,谢谢!
2楼
体育馆有专门的设计规范。至于采用何种方法确定照度就要个人喜欢了。很多人都是靠经验了
回复
3楼
我是一点经验都没有的.....我是大四的学生,现在在做毕业设计呢.....都不知道从何下手
回复
4楼
按规范进行设计。电光源用金属卤化物灯再加钠灯混光比较好,这样在满足照度和显色指数的同时,大大节约能源,因为钠灯光效很高,缺点就是显色指数不好,而与金属卤化物灯混光后就能达到这个指标的要求了。
回复
5楼
1.在进行计算前应该先确定灯具,选定适用的光源.因为不同的灯具,具有不同的效率,即使是相同的房间,也会有不同的利用系数.
2.体育馆照明应分为训练馆.一般比赛馆和需要彩电转播的比赛馆:
训练馆,一般比赛馆以水平照度为计算依据,显色指数要求不高,可以采用金属卤化物灯.
需要彩电转播的比赛馆以垂直照度为计算依据,显色指数要求较高,一般采用混光灯.
3.需要彩电转播的比赛馆有较多的照明指标要求,用一般的"平均照度法"很难计算出来!需用逐点计算法方可计算出来!
回复
6楼
很感谢楼上的热心人,我知道怎么做了!
回复