电机星三角启动时,热继电器装在内测,去电机线的U1,V1,W1线或W2,U2,V2线上,热继电器选型大小和整定如何做呢?热继电器还是按电机的额定电流选择吗?热继电器整定按电机额定电流的多少设置呢?例如22KW的电机,如何配制呢?电机星点接触器如和根据电机大小选择呢?星点接触器实际运行时电流是多少呢?和电机实际电流是什么关系呢?
电机星三角启动时,热继电器装在内测,去电机线的U1,V1,W1线或W2,U2,V2线上,热继电器选型大小和整定如何做呢?
热继电器还是按电机的额定电流选择吗?热继电器整定按电机额定电流的多少设置呢?例如22KW的电机,如何配制呢?
电机星点接触器如和根据电机大小选择呢?星点接触器实际运行时电流是多少呢?和电机实际电流是什么关系呢?
2楼
热继电器装在内测(侧)的意思是在Δ内,热元件上流过的是相电流?
可根据下面图中,热继电器选型同接触器一样大,如果是22KW,其额定电流约43A,其相电流是25A,外形规格可选40A的,刻度范围21~32A。
如果装在线电流回路上,则选60A的外形规格,刻度范围40~48A。
热继电器听整定值是计算电流的0.95~1.05倍。
Y点和Δ接触器流过的电流都按电机的相电流计算,电源侧接触器流过的是电机的线电流。
回复
3楼
知道了。小了点
回复
4楼
·····················
回复
5楼
回复
6楼
也想知道!!!
回复
7楼
路过,感谢楼主分享,
回复
8楼
了解,学习了
回复