大家好,我厂新安装一台SCB-10/1000KVA干式变压器,投入运行前各项试验均合格,三次冲击合闸均示未发现异常,但空载运行8小时后却出现了B相及C相线圈烧毁,尤其C相严重。变压器保护柜上出现B C相过流保护动作跳闸。请问出现这种情况的可能原因。

大家好,我厂新安装一台SCB-10/1000KVA干式变压器,投入运行前各项试验均合格,三次冲击合闸均示未发现异常,但空载运行8小时后却出现了B相及C相线圈烧毁,尤其C相严重。变压器保护柜上出现B C相过流保护动作跳闸。请问出现这种情况的可能原因。
免费打赏
guolei2002
2008年10月15日 22:23:00
2楼
还有这样的事情,吓人!帮顶
回复
信马由缰
2008年10月15日 22:50:31
3楼
变压器超温报警、跳闸动作没?
估计,还是变压器本身的质量问题,尽管空载运行,还是会有一定的发热的,发热——温升——绝缘降低——烧毁
这个过程是渐变的,试验时可能发现不了
回复
信马由缰
2008年10月15日 22:55:03
4楼
投入运行前各项试验均合格,都做了哪些试验?
直阻、变比、对地摇绝缘、工频耐压?
回复
cqly7788
2008年10月15日 23:29:11
5楼
我同意,估计是变压器内绝缘的问题....
回复
fish_hao
2008年10月16日 11:26:17
6楼
1、变压器内部可能有问题,
2、保护装置设置或整定调试有重大问题,
3、附近是否有谐波源?
回复
jsntzhj1976
2008年10月16日 15:12:27
7楼
空载运行就烧毁的主要原因就是变压器内部绝缘不行导致
线圈匝间短路,一般做倍频感应试验,能检查得出,局放试验也能检查的出
回复
lhjun150212
2008年10月17日 13:21:08
8楼
很显然是变压器线圈绝缘有缺陷,这是谁家的变压器质量这么差劲。
回复
xiuzhen_0468
2008年10月19日 20:15:36
9楼
哪家生产的变压器?质量也太次了,空载运行都扛不住,还能带负荷运行吗?赶紧退掉,让他永没市场.
回复
trhg-wlh
2008年10月20日 16:30:50
10楼
支持6楼的见解!哪家生产的变压器?质量也太差了!
回复
wjq215
2008年10月23日 08:55:34
11楼
同意7楼说法,线圈匝间短路生产厂家质量问题;