构造柱布置合理及受压不过
luck.lry
luck.lry Lv.2
2008年10月14日 15:24:18
来自于PKPM
只看楼主

请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?什么地方需要修改,能帮指出吗?图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?谢谢

请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?
什么地方需要修改,能帮指出吗?
图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?
谢谢

20081010_0d7a378eee52dad9f3a135md3Um4EVde.jpg

免费打赏
wang102cn
2008年10月14日 17:30:54
2楼
1、5、6有构造柱,绝对通得过,4、2可能通不过局压,6不设构造柱,一样通得过。
回复
jasonlee131
2008年10月14日 17:42:24
3楼
第四点的墙肢截面积那么小,墙体受压计算过不了也是正常的,一般调整也就是提高块体或砂浆的强度、加设构造柱等几项,象这个工程我建议干脆就取消第四点处墙肢的小墙垛,PKPM是不会验算长度小于250的墙肢的受压承载力的。
回复
luck.lry
2008年10月15日 13:17:29
4楼
谢谢 上面的朋友
我提高砂浆的强度就通过勒
回复