深井地热供暖
dongxu
dongxu Lv.2
2005年03月23日 11:21:50
来自于采暖供热
只看楼主

设计一个项目,当地有地热资源,深井出水温度81℃,请教同行如何解决地下热水对管网及散热设备的腐蚀问题?项目单体主要为一栋7000平方米的办公楼及一座20000平方米的厂房,厂房高度12米,如进行换热后供热,厂房中供暖温度如何保证?

设计一个项目,当地有地热资源,深井出水温度81℃,请教同行如何解决地下热水对管网及散热设备的腐蚀问题?项目单体主要为一栋7000平方米的办公楼及一座20000平方米的厂房,厂房高度12米,如进行换热后供热,厂房中供暖温度如何保证?
gsl001
2005年03月23日 20:48:21
2楼
地下水的腐蚀问题,可以考虑采用塑料材料的管材或衬塑的管材。可是散热设备就不好处理了,最好用换热后的水再取暖。12米高的厂房是不是可以考虑采用辐射采暖呢?
回复
lwjlwj
2005年03月23日 22:45:48
3楼
建议对你地区的地下水的水质化验、分析后,采用相应水处理设备使其达到标准要求,再选定管材,如用换热,低温辐射地板采暖好些。
回复
liuruntao
2005年03月24日 15:32:36
4楼
地下水如有腐蚀问题,应采用塑料材料的管材或衬塑的管材。经不锈钢换热器后使用;换热后的水经除铁锰之后供洗浴用水
回复
dongxu
2005年03月24日 16:15:58
5楼
关于厂房的采暖方案,二楼的朋友可否说的详细一些?是什么样的辐射采暖呢?是燃气辐射采暖吗?
回复
gaobing20863
2008年09月30日 23:51:59
6楼
正在设计一座厂房的暖通,先下了作为参考资料学习一下,感谢楼主。
回复
liuyanmei07
2008年10月02日 22:14:44
7楼
地热井供热的朋友们多联系一起交流,我是做地热井 水源热泵 暖风机的。QQ:450896035
回复

相关推荐

APP内打开