有“配置系数法”这种计算负荷的方法吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年10月13日 13:22:59
只看楼主

看了一份地方规范征求意见稿,提出对居民用电采用配置系数(Kp)来计算用电负荷、低压干线:1.变压器安装容量计算:50户及以下,Kp不小于0.750~200户,Kp不小于0.6200户以上,Kp不小于0.52.低压干线截面:3户及以下,Kp=13~12户,Kp不小于0.812~36户,Kp不小于0.736户以上,Kp不小于0.6查了设计手册,上网搜索关键词,都没有“配置系数”这个东西,究竟有没有这种计算方法?

看了一份地方规范征求意见稿,提出对居民用电采用配置系数(Kp)来计算用电负荷、低压干线:
1.变压器安装容量计算:
50户及以下,Kp不小于0.7
50~200户,Kp不小于0.6
200户以上,Kp不小于0.5

2.低压干线截面:
3户及以下,Kp=1
3~12户,Kp不小于0.8
12~36户,Kp不小于0.7
36户以上,Kp不小于0.6

查了设计手册,上网搜索关键词,都没有“配置系数”这个东西,究竟有没有这种计算方法?
我用需要系数法验算了一下以上的配置系数对变压器的选择,在200户~300户时,选型偏小。
干线截面的选择我无从下手,不知用这个系数算出来的是什么?直接得出截面积?还是计算电流?
免费打赏
xuan2281
2008年10月21日 10:24:20
2楼
类似同时率的意思。都是指负荷或负荷密度
在计算变压器容量时会有一个当地负荷密度的表(每个地方都是不同的),根据表对应得出总负荷,然后再乘以Kp得出计算负荷,不过上面Kp的取值偏大。
在计算截面时也是根据根据计算负荷选择。
回复

相关推荐

APP内打开