电流计算公式的疑问!
niceland
Lv.2
2008年10月13日 11:44:10
来自于
电气资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
电流计算 I=P/1.732*功率因数*380 可老师讲的时候怎么还要除一个效率?在什么情况下要除效率呢?计算的时候到底要不要除!希望朋友能够帮忙! 谢谢!
电流计算 I=P/1.732*功率因数*380 可老师讲的时候怎么还要除一个效率?在什么情况下要除效率呢?计算的时候到底要不要除!希望朋友能够帮忙! 谢谢!
免费打赏
wgywgywgywgywgy
2008年10月13日 14:38:48
2楼
如果设备是满载运行的话,可以不除效率.如果不满载运行的话,就要除效率.
回复
lijian293
2008年10月13日 16:59:56
3楼
你可以根据电机的公式来看
电机铭牌上的功率是机械功率
需要用电功率乘以效率
你现在用的是机械功率求电流就需要除以效率
效率一般取0.85
回复
niceland
2008年10月14日 09:15:54
4楼
谢谢朋友! 小弟了解多了!