一个弱问题:关于插座回路的负荷
aeplayer
aeplayer Lv.3
2005年03月23日 09:10:25
来自于照明工程
只看楼主

我是新手,想问个比较弱的问题:在画照明配电系统图时选断路器,需要知道每个回路的电流,但插座回路的负荷无法确定,请问各位大虾普通单相三极插座、三相四极插座、空调插座等的负荷都按多少计算?

我是新手,想问个比较弱的问题:
在画照明配电系统图时选断路器,需要知道每个回路的电流,但插座回路的负荷无法确定,请问各位大虾普通单相三极插座、三相四极插座、空调插座等的负荷都按多少计算?
donggewang
2005年03月23日 09:34:32
2楼
一般插座每个回路预留1.5KW即可
空调要根据空调的大小定,分体式2KW以内
柜式3~5KW
回复
aeplayer
2005年03月23日 09:42:46
3楼
我听说一般每个单相三极按100w计算,不知道是不是,查规范没查着。
回复
wyx9522
2005年03月23日 10:36:05
4楼
2楼说的空调的插座容量应该是对的,但是普通的插座不应该按1.5KW考虑吧,太大了啊。除住宅以外,插座为单独回路时,数量不宜超过10个,如果真的按1.5KW考虑,岂不是每个回路有15KW了吗。我们设计时也是按100w考虑的,但是也确实没有看到哪里有规定。
回复
xqhwm
2005年03月23日 10:44:03
5楼
在民用建筑电气设计规范提到过10.8.9,不过在设计时要注意4楼说的问题
回复
ayuan81
2005年03月29日 10:21:11
6楼
一个普通插座回路基本上是按3KW容量来算的。
回复
lfzs1230
2005年03月29日 10:39:59
7楼

我晕!越来越大了!
回复
gejils.w
2005年03月29日 10:55:21
8楼
二楼说的是每个回路,不是每个插座,规范上是有每个插座100W的说法,十个就是1KW。考虑到那本规范比较老了,再留点裕量,1.5KW~2KW是比较合理的。
回复
wtf96513
2005年03月29日 11:04:35
9楼
<<通用用电设备配电设计规范>>GB50055-93中8.0.6条,不过规范中的资料是比较老的,可以根据实际情况进行适当放大余量
回复
李兴龙机电科技
2005年03月29日 11:12:47
10楼
民规规定100W/插座,技术措施对于计算机较多办公室150W/插座。
回复
yang-ke2
2005年03月29日 21:39:38
11楼


是啊是啊
在不同的场所插座的W是不一样的
回复

相关推荐