我公司正在做一个项目,遇到一个难题,就是项目建筑面积150000平方米,6到7栋18层高层住宅,能否共用一套生活水池以及生活水泵?
我公司正在做一个项目,遇到一个难题,就是项目建筑面积150000平方米,6到7栋18层高层住宅,能否共用一套生活水池以及生活水泵?
2楼
可以.只要你的泵满足要求扬程就行了.
回复
3楼
可以的,可以采用变频给水设备进行供水
回复
4楼
在小区内建集中的变频给水设备及生活水池.
回复
5楼
可以,我就在做这个的工程,有6个20多层的办公楼一起公用的一个泵房一个消防水池。完全可以
就是设置报警阀设置是要注意!
回复
6楼
水头损失是否要考虑?
回复
7楼
可以的,水头损失是要考虑!
个人意见!
回复
8楼
要做平差么 ?
如果不用变频,怎么给这几栋楼上的水箱分别供水那?
回复
9楼
平差倒不用,按最不利情况考虑,就是环状管网一条故障校核流量.
回复
10楼
项目建筑面积150000平方米,6到7栋18层高层住宅,能共用一套生活水池以及生活水泵
回复
11楼
谢谢各位
回复