我的液氨哪去了???
huckens
huckens Lv.2
2008年10月11日 21:31:39
来自于制冷技术
只看楼主

关于高压贮氨罐的问题各位好:我单位的制冷系统为双级压缩活塞机,有速冻和冷藏。8月初时,高压贮氨罐的液面在大约80%,经过2个月的使用(这两个月速冻和冷藏都使用,大约每天开机8小时左右),现在的高压贮氨罐液面为60%。期间没有泄漏,没有人为排液。小的漏气现象也都及时排除。中冷和低压桶液位正常,没有设排液桶;工作时各部位压力正常,制冷正常。今天给管道收了液后,才涨到60%的。前一段时间也没有多注意。那么,我的氨液哪去了呢????

关于高压贮氨罐的问题

各位好:

我单位的制冷系统为双级压缩活塞机,有速冻和冷藏。还有问题:油氨分离器现在摸上去为什么是凉的呢?

多谢大家了!!
免费打赏
czgsx2008
2008年10月14日 20:56:58
2楼
在制冷系统运转前期,由于低压端还处于相对较高的温度状态,系统此时的氨液节流后蒸发汽化量大,被压缩机吸回压缩冷凝到高压储液罐中的氨液多,随着低压端温度的降低,冷负荷趋于稳定,一部分低压氨液会储存在蒸发器末端里(尤其是速冻搁架、立式墙管、满液式盐水蒸发器等)。同时在油分、液分、中冷、集油器等附属设备中也会滞留一部分氨,在系统总充氨量不变情况下,当然你看到高压储液罐中的液面会比先前低。你即使收液,由于蒸发器温度未回升到原状态也还有一部分氨存留在蒸发器中。你的油分是什么结构形式,洗涤式、填料式还是离心式?
回复

相关推荐