关于人防的通风合并问题
hvaczh
hvaczh Lv.3
2008年10月11日 20:58:29
来自于通风排烟
只看楼主

现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!

现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在 进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!
免费打赏
toplhc
2008年10月11日 21:17:40
2楼
一般不直接从扩散室开洞引平时风管,一些地方的人防办明文要求这样不行,一般是加集气室,通过集气室引入平时风管
回复
hvaczh
2008年10月11日 23:18:32
3楼
谢谢,我看图集上也是那样的,和建筑的说说,那个集气室的大小没有特殊要求吧,就相当于一个静压箱子?

[ 本帖最后由 hvaczh 于 2008-10-13 11:23 编辑 ]
回复
hvaczh
2008年10月13日 11:24:53
4楼
可是我们审图的说可以不用,直接在平时车库要排烟排风风机的管道上加两道密闭阀,可以吗?
回复
guiguidemm
2008年10月21日 15:34:05
5楼



那不是脱裤子放屁吗 可靠性也不好 成本也高了
回复

相关推荐