现在我遇到了个空调水泵的问题,请大家给予解答:一个工地空调机房在负一层,空调冷却泵的参数是扬程0.216Mpa,可是冷却塔在九楼啊标高28.9m加上负一层高度4.5m超过了30m,请问水泵参数是否有误呢?能满足使用要求吗? 急!!

现在我遇到了个空调水泵的问题,请大家给予解答:一个工地空调机房在负一层,空调冷却泵的参数是扬程0.216Mpa,可是冷却塔在九楼啊标高28.9m加上负一层高度4.5m超过了30m,请问水泵参数是否有误呢?能满足使用要求吗? 急!!
免费打赏
liuahai-04
2008年10月11日 19:59:34
2楼
我觉得扬程0.216mpa就是21.6m,肯定不能满足现场条件!
回复
liuahai-04
2008年10月15日 16:27:44
3楼
多谢版主支持
回复
xlx128
2008年10月16日 16:05:55
4楼
0.216Mpa表你的冷却泵扬程有21.6m,你的管路总长28.9+4.5=33.4来回*2=66.8m,此为沿程损失,加局部损失,因冷却水系统下部是闭式的,上部开式部分只需要计算冷却塔的扬水高度+冷却塔出水水头,
冷却塔的总扬程=(66.8*200PA/米+局部阻力+冷却塔的扬水高度+冷却塔出水水头+冷凝器的阻力8米左右+其他包括过滤器、电动阀等至少3米)*1.1系数。
21,6有些小,一般的都应在25米以上才好

[ 本帖最后由 xlx128 于 2008-10-16 16:18 编辑 ]
回复
xlx128
2008年10月16日 16:06:54
5楼
