在建筑小区规划设计中检查井离化粪池最远距离应该是多少米?我问了很多人,也没弄明白,请大家帮我!
在建筑小区规划设计中检查井离化粪池最远距离应该是多少米?
我问了很多人,也没弄明白,请大家帮我!
2楼
没有具体的距离要求。
但因为化粪池前的管道容易沉积,所以能近还是近一些为好。
另外有设计手册要求化粪池前的排水管的坡度应采用0.01,这样的话受坡度限制,化粪池也不好做太远。但这个0.01的坡度没看到什么规范具体规定,我们当地污废合流,化粪池前也经常坡度做不了太大,也曾做过0.005的,但如果化粪池前是污废分流的,我建议最好将坡度做成0.01。如果想满足这样的要求,做远了必然埋深很深,增加造价。
回复
3楼
谢谢,多谢指教!
回复
4楼
学习,学习,学习:)
回复
5楼
最好近一些,因为化粪池前的检查井沉淀物较多.在施工时,最好将化粪池前的检查井井底标高再降一些,以防止管道坡度不能满足要求.
回复
6楼
我一般将最后一个检查井就设置在生化池前面,这样便于清淘大的垃圾和污物。
回复
7楼
一、检查井离化粪池最远距离应该是多少米?可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.5.3条规定: 室外生活排水管道管径小于等于160mm时,检查井间距不宜大于30m;管径大于等于200mm时,检查井间距不宜大于40m。
二、化粪池前的排水管的坡度?可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4. 4.8条规定/注:第 2 歀说明:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。
回复
11楼
火钳刘明 0
回复