求直埋铠装动力电缆(长约360米)接地故障点查找方法
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2008年10月09日 15:43:23
只看楼主

厂里直埋铠装380V动力电缆(长约360米)三相对地短路故障,想知道除了采用定位仪测量的方法,之外的其它确定故障点的办法,具体怎样操作.将电缆挖出来以后,不(截成两段)破坏电缆的情况下,能最终确定故障点吗?怎样操作.

厂里直埋铠装380V动力电缆(长约360米)三相对地短路故障,想知道除了采用定位仪测量的方法,之外的其它确定故障点的办法,具体怎样操作.将电缆挖出来以后,不(截成两段)破坏电缆的情况下,能最终确定故障点吗?怎样操作.
免费打赏
lingxuct
2008年10月10日 00:11:45
2楼
直埋电缆接地故障时,顺电缆路径找地面可能发生的机械力对电缆损伤处(一般刚发生时容易找到),找不到时,用电桥测量直流电阻,按电阻大小与电缆长度的比例计算,长电缆计算精度较高,一般360米长度的电缆,可以8米范围内找到。
回复
xyyrrr
2008年10月14日 09:52:23
3楼
正在协调,准备将故障电缆挖出来.现场环境较复杂,估计要一段时间.先谢了.
回复

相关推荐