为什么我在PMCAD建模后,悬挑梁只是超筋呢?
liuzhangyan96
2008年10月08日 17:03:06
来自于PKPM
只看楼主

我建立的框架,一跨,右端出挑,中跨6M.挑出1.5M,梁间荷载15.0KN。在进行了PMCAD1-3后,然后用SAT-8分析,最后在梁柱平面图中出图,显示超筋,挑梁载面240*400,后来,截面加大到250*500后,还是超筋?板为现浇100厚,恒载4.0,活载2.0层高2层,一层高4050,二层3050还有,梁的箍筋怎么是二级钢14间距200呢,怎么修改?请高手指点![ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:21 编辑

我建立的框架,一跨,右端出挑,中跨6M.挑出1.5M,梁间荷载15.0KN。在进行了PMCAD1-3后,
然后用SAT-8分析,最后在梁柱平面图中出图,显示超筋,挑梁载面240*400,
后来,截面加大到250*500后,还是超筋?板为现浇100厚,恒载4.0,活载2.0
层高2层,一层高4050,二层3050
还有,梁的箍筋怎么是二级钢14间距200呢,怎么修改?
请高手指点!

[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:21 编辑 ]

01.jpg


02.jpg

免费打赏
tangrunsun
2008年11月27日 19:50:49
2楼
几层的 应该是没有问题的 要不截个图上来看看 或者模型传上来
回复
jiangtao32
2008年11月28日 11:07:06
3楼
刚架支端负弯距过大吧,应是水平力控制的.
回复
zhengjitf
2014年08月13日 10:38:00
4楼
你图纸上多排钢筋的表示方法没看到过哎,2f20+4f25 3/3 ?pkpm生成的?
回复
awying
2014年08月13日 13:50:27
5楼
从配筋面积看,梁截面小点