树干式供电系统导线的截面选择
demonlsf
demonlsf Lv.2
2005年03月22日 10:26:30
只看楼主

树干式供电系统中,应该怎么控制导线的截面?如果变截面那么变小截面的导线由怎么保护?从干线进配电箱的那段导线又应该遵循什么样的选择原理?如干线是4X120+1X70供三层楼的配电箱,配电箱进线断路器是80A,那么在第三层截面变小为4X50+1X25合理不?一二层进线用4X50+1X25行不?大了还是小呢?该怎么选?听说变截面是按干线载流量的1/2来确定?对吗?

树干式供电系统中,应该怎么控制导线的截面?如果变截面那么变小截面的导线由怎么保护?从干线进配电箱的那段导线又应该遵循什么样的选择原理?
如干线是4X120+1X70供三层楼的配电箱,配电箱进线断路器是80A,那么在第三层截面变小为4X50+1X25合理不?一二层进线用4X50+1X25行不?大了还是小呢?该怎么选?听说变截面是按干线载流量的1/2来确定?对吗?
免费打赏
mxj
2005年03月22日 11:23:00
2楼
个人认为大了,80A的断路器4x35+16足够了,
另外干线最好不要变截面,就像分支电缆一样
仅个人想法,这方面经验不足
回复
han2003
2005年03月22日 12:16:46
3楼
同意楼上的
回复
xjlp
2005年03月22日 13:20:52
4楼
分支线3米以内可直接变截面
回复
sjg6843
2005年03月22日 13:30:30
5楼
看看低压配电规范,上面说的很详细。关于树干式变截面,要校验短路保护,从干线到电箱那段,一般不超过3米保护校验可忽略。变截面是按干线载流量的1/2来确定,好象没有理论依据,可能是经验吧。
回复
vlsa
2005年03月22日 16:27:03
6楼
同意楼上。一般不超过3米保护校验可忽略。一般不作变截面。
回复

相关推荐

APP内打开