有一台电机,额定电流为320A,可启动时保护装置整定为520A才不跳闸,请教是不是有匝间短路?

有一台电机,额定电流为320A,可启动时保护装置整定为520A才不跳闸,请教是不是有匝间短路?
spcha
2005年03月22日 09:46:38
2楼
额定电流为320A,启动时保护装置整定为520A不跳闸,应该正常。
回复
xkh721218
2005年03月22日 14:37:30
3楼
哦 额定电流刚才我搞错了,是32A
回复
spcha
2005年03月22日 14:58:24
4楼
320A搞错了,那么,你的520A可靠吗?电机运行情况正常吗?
回复
xkh721218
2005年03月22日 16:27:59
5楼
520倒没错,就是因为太大才问的。电机运行还算正常吧,就是刚开始时整定的是230A时,一开机就跳闸,后来慢慢提高到500多就好了。


回复
spcha
2005年03月22日 17:30:57
6楼
电机运行时电流、温度、声音等等都是正常的?那么520A是什么开关?装在哪里?
回复
lk_001
2005年03月22日 21:20:21
7楼
那启动后电流是多少?
回复
lk_001
2005年03月22日 21:26:11
8楼
一般来说,三相异步电动机启动电流是额定电流的4--7倍属于正常的.你那肯定有问题,
回复
xkh721218
2005年03月23日 08:52:28
9楼
问题肯定有,就是不知道在哪里,电机·控制回路·电缆都检查过,没发现问题。唉,担心啊!
520A是高压开关柜的电流保护整定值。
回复
spcha
2005年03月23日 09:50:14
10楼
电机是什么电机啊?怎么越级跳到高压开关呢?建议先对电机作一次详细检查,空载电流是否正常?三相电流是否平衡?声音、温升是否正常?如果电机各项运行指标正常,再检查你的继电保护装置。特别是电流互感器的互感比和电流继电器是否正确。
回复
nlb
2005年03月23日 17:38:15
11楼
看来楼主的是高压电机了,520A是速断定值吧?