尊敬的各位专业的XDJM:本人是第一次做纯的地源热泵,地埋管的那种,我发现一个有趣的现象就是主机的制冷量比制热量大,按照以往的经验,风冷机组和水源热泵都是制热量偏大一些,谁能解释一下呢?我从制冷制热方式上分析了一下,也没有很好的答案。请高手指教!!!
尊敬的各位专业的XDJM:
本人是第一次做纯的地源热泵,地埋管的那种,我发现一个有趣的现象就是主机的制冷量比制热量大,按照以往的经验,风冷机组和水源热泵都是制热量偏大一些,谁能解释一下呢?我从制冷制热方式上分析了一下,也没有很好的答案。
请高手指教!!!
2楼
杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!
公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。
杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!
咨询:4000018885
回复
3楼
这个主要是看机组运行工况,也就是说机组的两器进、出水温度。各个厂家都有一个机组修正表。在某些条件下机组制热量高于制冷量,有些条件下制冷量高于制热量。
回复
5楼
楼上正解,需要看运行工况
回复
6楼
估计和当地的地下情况也有关系
回复
7楼
如果地下水的温度低于15度以下,夏季制冷时可以不开地源热泵机组!
采取封闭措施可以制冷,保证地下水不受污染,而且明显省电!
回复
8楼
运行特别情况。特别对待。。机组的两器进、出水温度。各个厂家都有一个机组修正表。在某些条件下机组制热量高于制冷量,有些条件下制冷量高于制热量
回复