一框架柱500*500,上部梁悬挑出该柱2.1m,因设置楼梯在中间处加休息平台,再在该柱中部悬挑一根梯梁也为2.1m,不知可否?

一框架柱500*500,上部梁悬挑出该柱2.1m,因设置楼梯在中间处加休息平台,再在该柱中部悬挑一根梯梁也为2.1m,不知可否?
免费打赏
strive02
2008年10月08日 22:00:37
2楼
可以把问题说明白些么?
:L
回复
jasonlee131
2008年10月09日 20:05:21
3楼
就是要在框架柱的半层高处加根纯悬挑梁嘛,肯定可行的,没问题。
回复
xch_27
2008年10月10日 07:53:45
4楼
非常感谢3楼
回复
hqx0820
2008年10月10日 13:32:08
5楼
可以,但要把偏压柱算的清楚一些,包括地震
回复
ww2779
2008年10月10日 14:24:01
6楼
挑梁钢筋在柱里锚固好,此位置的柱箍筋加密