为什么使用视在功率表示法?
nhsl
nhsl Lv.7
2005年03月22日 04:03:26
只看楼主

我很想知道一些变压器还有其他电器参数表示使用KVA为什么不使用有功功率表示法来?我们再使用时可以直接面对有功功率的,谢谢

我很想知道一些变压器还有其他电器参数表示使用KVA为什么不使用有功功率表示法来?我们再使用时可以直接面对有功功率的,谢谢
免费打赏
欢快的
2005年03月22日 07:59:41
2楼
视在功率S=根号3*UI,有功功率P=根号3*UI*COS&.无功功率Q=根号3*UISIN&.
他们都不是一个意思.楼主不能任之混淆.
回复
fitman
2005年03月22日 08:14:30
3楼
对于象变压器之类的传送、转换形设备(非电能最终使用者),一般用视在功率(kVA)作额定动律。这是因为决定这类设备的电能传送与转变大小的能力是由能通电流大小所决定的,即电流大小是决定此类设备的功率的决定因素。而电流是包括有功和无功电流的,因此这类设备使用视在功率作额定功率,而不管其输出的是有功还是无功。
回复
王若男
2005年03月22日 08:28:11
4楼
3楼说的很正确
回复
yunping
2005年03月22日 10:31:50
5楼
主要考虑无功损耗。
回复
chengyongkft
2005年03月22日 10:43:26
6楼
有功功率是指在使用时直接得到的功率,比如一台75KW的电机它指的是电机轴上输出的功率为75KW,并不是他从电网吸收75KW电能.
回复
asdl500
2005年03月22日 10:44:11
7楼
三楼说的正确!对于非用电的终端设备!主要是电感,电容,导线的损耗。考虑的时候当然是考虑电流了!他的有功功率怎么算呀!这种应该叫做线损吧!
回复