请教潜水泵出水延时问题???
thx0059
thx0059 Lv.2
2008年10月07日 19:50:35
只看楼主

我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(

我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(
免费打赏
lioshui
2008年10月08日 22:54:06
2楼
不知你水泵额定压力是多少?如果是0.3左右,电流、电压又都正常,应该开泵后短时出水。除非管路特长,管径特大,而且又是空的。如果搞不清原因,也应开机几分钟立即停机找原因。开机1小时如果无水流动,很易损坏设备,靠流动水冷的潜水电动机很易烧毁。 是否初次开机,水泵或管路的气体未排净。
回复
tangshunhu
2008年10月09日 12:26:14
3楼
你查一下启动后泵是否在运行啊,一小时后才出水!