反渗透两个问题
forgivee
forgivee Lv.2
2008年10月07日 16:40:05
来自于纯水系统
只看楼主

反渗透系统中的定时快冲阀,一般采用什么阀门?电动阀还是电磁阀?SCH80的pvc管 1“一下能否在1.2Mpa的压力下正常运行?

反渗透系统中的定时快冲阀,一般采用什么阀门?电动阀还是电磁阀?
SCH80的pvc管 1“一下能否在1.2Mpa的压力下正常运行?
免费打赏
fd030119
2008年10月08日 00:02:18
2楼
应该采用电动慢开阀,这个管子也行,就是冲的时候有点慌,别怕就行了:lol
回复
northba_2009
2008年10月10日 23:18:32
3楼
看你系统吧,小系统用电动慢开阀有点不划算
回复
suchong2002
2008年10月11日 00:30:55
4楼
系统小的话应该用电磁阀吧,系统大的话就用电动蝶阀,SCH80的管道1.2MPA应该问题不大。我见过有用到1.6MPA的,但是后来都漏了
回复
tgq_meet
2008年10月13日 08:23:56
5楼
我们用的气动阀较多,仅供参考!其实选用什么阀的关键在于能够控制阀门慢开漫关,从而防止产生水锤和背压。
回复
x95345797
2008年10月13日 16:21:30
6楼
我的做法一般都是选用气动蝶阀
回复
wangpo2002
2008年10月14日 15:10:27
7楼
不锈钢的电动球阀.:)
回复
mapure
2008年10月16日 15:57:01
8楼
小的用电磁阀就可以了,问题不大的,但大系统应该用电动阀比较好的
回复
xnxmp
2008年10月30日 12:11:53
9楼
从工程的角度.同意楼上的说法,
注意只是从实际的工程角度出发
不一定是最理想的状态
回复
xiaopu2569
2008年11月04日 10:35:58
10楼
学习一下,一直头痛用什么阀,工程部说电动阀较贵
回复
beng1985
2008年11月04日 11:32:54
11楼
关键在于阀门开启的时候要缓慢。然后再看经济合理不。