ups前端安装漏电保护器老是跳闸是怎么回事
ups前端安装漏电保护器老是跳闸是怎么回事
免费打赏
zng_future
2010年07月26日 10:58:11
22楼
学习了
回复
ldd403002027
2010年08月20日 08:41:51
23楼
UPS里面的输入零线和接地间有电容, 会有漏电的 。前面当然不能装漏电保护了
回复
zhshj123
2010年09月06日 10:53:19
24楼
uPs
本身有漏电电流
回复
a570172572
2010年09月18日 11:29:43
25楼
UPS 就工程规范来讲,前端不能装漏电保护装置,因为UPS带的都是重要负荷。
UPS前端不允许加装漏电保护装置的根本原因是,UPS本身是大漏电设备,如果接了必然跳!!
回复
fkyaoyao
2010年09月28日 12:01:42
26楼
UPS也是大负载UPS也是大负载UPS也是大负载UPS也是大负载