我单位共使用4台6KV高压电容补偿柜,采用自动补偿控制方式,有两台为300KVA,两台为600KVA,每台电容器柜有一个三相电抗器,在运行一年来,在2008年4月份出现一次事故,其中一台600KVA柜中的B相电容器熔断器出现炸裂现像,当时引起电容器三相熔断器的电容器端三相弧光短路,事故后请供电局检测完三只电容器,容量正常,耐压也通过,然后换上熔断器后,到9月上旬又出现B相熔断器炸裂,这次引起与电容器串联的电抗器电源侧引线桩头A,B相分别对地短路,短路电流达4000多安培,将A,B相电容器返厂维修,厂家检测后说一切正常,第一次事故后,发现与之串联的电抗器A,B相有过热引起的发焦现像,查交接时供电局出的实验报告,电抗器合格,电容器也合格.其它三个柜子的电抗器与事故柜子的电抗器是一个厂家,所有的电容器也是一个厂家,而且其它三个柜子都好好的,为什么这台柜子B相的熔断器老炸裂?劳烦师傅指点指点,谢谢!!!:( :( :(
我单位共使用4台6KV高压电容补偿柜,采用自动补偿控制方式,有两台为300KVA,两台为600KVA,每台电容器柜有一个三相电抗器,在运行一年来,在2008年4月份出现一次事故,其中一台600KVA柜中的B相电容器熔断器出现炸裂现像,当时引起电容器三相熔断器的电容器端三相弧光短路,事故后请供电局检测完三只电容器,容量正常,耐压也通过,然后换上熔断器后,到9月上旬又出现B相熔断器炸裂,这次引起与电容器串联的电抗器电源侧引线桩头A,B相分别对地短路,短路电流达4000多安培,将A,B相电容器返厂维修,厂家检测后说一切正常,第一次事故后,发现与之串联的电抗器A,B相有过热引起的发焦现像,查交接时供电局出的实验报告,电抗器合格,电容器也合格.其它三个柜子的电抗器与事故柜子的电抗器是一个厂家,所有的电容器也是一个厂家,而且其它三个柜子都好好的,为什么这台柜子B相的熔断器老炸裂?劳烦师傅指点指点,谢谢!!!:( :( :(
2楼
能看到现场图片就好了,只看上面的无法分析B相高压熔丝炸开的原因。
是不是熔断器选择不对,为什么不是熔断而是炸开?
回复
3楼
现将两次事故的图片上传
回复
4楼
第二次事故照片
回复
5楼
第二次事故照片,熔断器用的是RN2-10KV 100A的,另外的800KVAr用的还是RN2-6KV 100A的
回复
6楼
根据图片看来,熔丝管质量有问题:
1、炸开部位不在中间,且在端头上;
2、熔丝熔断时,石英砂内不会有水吧?就是有水,让水汽蒸发也没那么快。
回复
7楼
上一级断路器有没跳啊?是不是熔管质量有问题