救急啊,消防系统可以用变频供水系统吗?
huijun06
huijun06 Lv.3
2008年10月06日 16:28:29
只看楼主

接了个以前建好的半拉子工程,其中有几个小高层已经建好,但屋顶没做消防水箱。现在甲方要求在室外做个泵房,用变频供水方式直接接到消防管道,请问可以吗?

接了个以前建好的半拉子工程,其中有几个小高层已经建好,但屋顶没做消防水箱。现在甲方要求在室外做个泵房,用变频供水方式直接接到消防管道,请问可以吗?
免费打赏
wangyvwhy
2008年10月15日 10:15:10
22楼
我们是消防设备专业生产厂家,用消防恒压泵加稳压设备,就可解决这个问题,
回复
ihtamw
2008年10月15日 11:06:58
23楼
八层以下由市政供水,八层以上一定要做消防水池且连续供水两个小时.
回复
jimhe252
2008年10月15日 12:31:02
24楼
消防泵有专门的系列,消防部门不会同意用别的泵
回复
wangyuan123153
2008年10月15日 16:45:01
25楼
个人意见,肯定是不行的,规范要求临时高压系统要加设屋顶消防水箱。只要是通过水泵加压的就要设置屋顶水箱的
回复
mzxsxw_san
2008年10月15日 18:11:52
26楼
只要恒压,平时保持管网压力和流量,起火时栓能够马上出水灭火,就是恒压供水,即常高压供水。比如城市二级泵站采用的就是变频泵和工频以及稳压设备联合工作的供水模式。原理类同。
回复
zhiping1116
2008年10月15日 19:06:22
27楼
bandit
列兵



发短消息 加为好友 19# 大 中 小 发表于 2008-10-14 09:22 只看该作者
看什么地方,如果地方接受稳高压供水就可以,别的地方不太清楚,上海大概可以,小高层好多都不做屋顶消防水箱,好象可以直接从泵房供水,
回复
billdog
2008年10月15日 19:27:13
28楼
在上海的话,十二层及以下的小高层住宅可以做生活,消防变频双恒压系统,生活与消防室外一根管路,室内分开,生活立管前需设防污隔断阀.可以不做消防水箱,平时利用生活泵(变频)稳压,消防时关闭生活泵,消防泵(变频)启动.
回复
xrb791124
2008年10月15日 19:40:31
29楼
与结构师结合,只要结构上满足,增设一个水箱就解决了.
回复
cmsgdarch
2008年10月16日 16:00:41
30楼
消防系统应采用专用消防泵,不能采用变频调速泵。况且变频泵造价也太高了点。
回复
wuyq022
2008年10月17日 16:07:17
31楼
在室外泵房做个增压稳压系统,让他一直保持系统所需要的压力,怎么能用
变频供水方式直接接到消防管道呢
回复

相关推荐

APP内打开