关于民规7.22,当树干式配电,宜采用T接端子方式的问题
zhaomingfrancis
Lv.3
2008年10月06日 09:13:26
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,我师傅一直跟我说预分支电缆好T接隐患多,这次规范却说了宜选用T接端子方式。是不是因为国家对这个产品加大了管理力度,质量变好了? 大家怎么认为。
如题,我师傅一直跟我说预分支电缆好T接隐患多,这次规范却说了宜选用T接端子方式。是不是因为国家对这个产品加大了管理力度,质量变好了? 大家怎么认为。
免费打赏
爱开车的老何
2008年10月06日 09:40:06
2楼
预分支电缆,质量稳定性肯定高于T接,只是造价高,但是对于整体质量和以后检修的投入,还是预分支电缆好啊
回复
sxldq
2008年10月08日 09:41:02
3楼
现在很多地方也用穿刺线夹的,很方便也很经济,不过可靠性差一点。
回复
captionwe
2008年10月08日 10:09:05
4楼
怎么样都可以,这算不上强制性要求吧,看甲方如何
回复