大家看下,有没有二次回风这么做的这么做会不会有问题??送风口用的FFU空调机未用加压风柜
大家看下,有没有二次回风这么做的
这么做会不会有问题??
送风口用的FFU
空调机未用加压风柜
2楼
没有见过二次回风是从送风管道里接过来的
搞不懂这个图纸了
回复
3楼
没见过这么做的
都是回风管上取一段连接至空调机风机段~~
回复
4楼
绝对有问题了,你这个根本不是2次回风。。。。。。
你这个做法只是在新风量很大,直接按室内的送风量计算所选的空调设备无法满足要求的时候才会用到的。
因为空调设备送风量过大,所以把一部分送风直接旁路回来与新、回风混合,第一是降低混合风的温度,保证出风温度满足要求,另一个作用是保证了空调机的循环风量,避免因为风量过小而导致的蒸发器结冰。
你的新、回风管与送风旁路应该在回风箱里混合。。。。
注意调节旁路的风量就好。。。。
回复
5楼
回风管都没有,回什么风????
回复
6楼
你这个不是二次回风吧。看图面像是机组的一次回风,而且还是刚从机组出风处连接支管,不知道你这样的作用是什么?
回复
7楼
回风管在侧边,这里没有画出来。
回复
8楼
洁净室要求风量大,而空调机风量不够
用的FFU送风,要怎么样解决?
回复
9楼
小弟也是正在搞洁净室,不知道怎么样做法?请高手指点一下。
回复
10楼
那FFU送风加上风管送风总量不就够了吗?
而且,是FFU控制洁净度,风管(AHU)控制湿度,温度的。
回复
11楼
我做的是送风管直接连的FFU
回复