大家讨论一下:喷规6.1.6是否必须严格执行?
老谭
老谭 Lv.12
2008年10月05日 15:38:37
只看楼主

喷规原文:6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:1 公共娱乐场所、中庭环廊;2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;3 超出水泵接合器供水高度的楼层;4 地下的商业及仓储用房。两种意见:1。因为条文是“宜”,所以有人认为可以不执行,采用普通喷头即可。2。审图公司专家说,必须严格执行。[ 本帖最后由 e-touch 于 2008-10-5 15:40 编辑

喷规原文:
6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:

1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下的商业及仓储用房。

两种意见:
1。因为条文是“宜”,所以有人认为可以不执行,采用普通喷头即可。
2。审图公司专家说,必须严格执行。

[ 本帖最后由 e-touch 于 2008-10-5 15:40 编辑 ]
免费打赏
老谭
2008年10月05日 15:44:35
2楼
还有个问题,有谁知道快速响应喷头与普通喷头价格相差多少?
翻看国标图集04S206,两者主要是RTI的值不一样。
回复
hxhlyh
2008年10月05日 16:11:25
3楼
"审图公司专家说,必须严格执行"

我这儿从来不执行!!:lol
回复
hxhlyh
2008年10月05日 16:30:17
4楼
喷头的价格我发过一个主题帖,去看看吧!!
回复
hxhlyh
2008年10月05日 16:33:59
5楼
我一贯的观点,严格按规范,不刻意引伸,绝对不赞成夸大,你不说是哪个专家我也知道是哪个,呵呵,应该是从你那儿出来的吧!
回复
老谭
2008年10月05日 17:04:51
6楼
个人也认为可采用也可不采用。
这是个外省工程,我想知道的是快速响应喷头比普通喷头价格贵多少?
回复
老谭
2008年10月05日 17:09:15
7楼
需要说明的是,这里说的快速响应喷头并不是早期抑制快速响应喷头,其实是普通的喷头(K=80),只是它的RTI值与普通的不一样,看一下国标图就知道了。
回复
hxhlyh
2008年10月05日 23:34:22
8楼

这个我清楚!谢谢提醒!!在现有大家报价中折衷一下,具体差价很难问到!
回复
hxhlyh
2008年10月05日 23:35:25
9楼
估计要贵一点吧,但肯定不会太多!!
回复
f_jg2003
2008年10月06日 10:51:09
10楼
对于本条,我认为应属于正常情况下应优先采用。
回复
ldl4101026
2008年10月06日 11:02:57
11楼
价格差很小(一个大概差几块钱,厂家不一样),既然有人要求就做快速吧,不过是说明一句话的事,虽然你可以坚持.

[ 本帖最后由 ldl4101026 于 2008-10-6 11:10 编辑 ]