水泵工频及变频
dgchangjian
2008年10月02日 23:16:52
只看楼主

各位高手,向你们请教两个问题1、我在一个循環系统上装了三台循環泵两台大的,一台小的,但是那个小泵后启动时,启动不了是为什么?2、用一台变频柜控制四台水泵,最后变频启动的水泵能不能向供水网内供水?我认为后启动的水泵转速慢、流量小、压力也可能降低,不能很好的把水供到给水管网内。不知对错请指点。变频水泵控制方案 由压力传感器反馈的水压信号(4-20MA)直接送入恒压供水控制器的A/D口,设定给定压力值,PID参数值,并通过恒压供水控制器计算何以需切换泵的操作完成系统控制,系统参数在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。

各位高手,向你们请教两个问题
1、我在一个循環系统上装了三台循環泵两台大的,一台小的,但是那个小泵后启动时,启动不了是为什么?
2、用一台变频柜控制四台水泵,最后变频启动的水泵能不能向供水网内供水?我认为后启动的水泵转速慢、流量小、压力也可能降低,不能很好的把水供到给水管网内。不知对错请指点。

变频水泵控制方案


由压力传感器反馈的水压信号(4-20MA)直接送入恒压供水控制器的A/D口,设定给定压力值,PID参数值,并通过恒压供水控制器计算何以需切换泵的操作完成系统控制,系统参数在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。
此处对象就是水泵,当供水系统的扰动(供水量)f增大时,供水压力U下降,给定值Ui与其差值DU增大,使水泵转速提高,直至接近供水压力U的给定值Ui。反之,当扰动量(供水量)f降低时,DU下降,使水泵转速下降。这样,不管系统供水流量大小如何变化,供水的压力U始终维持在给定(压力)值Ui的附近。
工作方式(先起先停):节能控制系统始终驱动一台泵并实时根据其输出频率,控制其他辅助泵启停。即当节能控制系统的输出频率达到最大频率时,将原泵工频运行,启动另一台辅助泵节能运行、当节能控制系统的输出频率达到最小频率时则停止原泵工频运行,辅泵节能运行。
以一拖四台水泵的节能控制系统为例,系统在自动运行方式下,可编程控制器控制变频器软启动1#泵,此时1#泵进入变频运行状态,其转速逐渐升高,当供水量Q<1/4Qmax时(Qmax为四台水泵全部工频运行时的最大流量),可编程控制器CPU根据根据供水量的变化自动调节1#泵的运行转速,以保证所需的供水压力。当用水量Q在1/4Qmax  运行模式
整流循环水泵运行有两种运行方式,即工频运行和节能运行;
 一拖四功能(三用一备)
变频器只能够驱动一台水泵电机;
允许四台水泵电机同时运行在工频模式。
 自动与手动功能
系统可根据现场运行需要,自动控制水泵投入运行。也可以手动操作将水泵投入运行。
 闭环控制功能
通过原压力传感器的反馈信号,经PID运算后输出一个模拟信号给变频系统,用做变频系统的给定频率源。系统参数在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。
免费打赏
lgf860
2010年05月05日 17:19:56
12楼
:call:
回复
bdliuhj
2010年05月05日 20:11:35
13楼
学习了解一下,谢谢楼主。。。
回复
chengyuerong
2010年05月27日 21:12:55
14楼
看了下
回复

相关推荐